Page 1 of 1

Limitatoare electrice laterale pentru decuplare / oprire de urgenta

Posted: Mon Mar 31, 2025 8:52 am
by sammy
Dat fiind ca senzorul optic da rateuri:
- daca ai imbracaminte ce reflecta raza infrarosu
- te apleci prea tare peste banda si efectiv esti prea aproape de senzor
- defectiune (am avut probleme cu un fir intrerupt)
- ceva strop de apa care sare de la perii perturba pe moment senzorul
- apa pe senzor

face posibila situatia in care deplasarea periilor sa fie dincolo de limitatoare (cele 2 placute de inox) si loveste in lateral.

La masina cu 6 perii, lovirea in lateral este destul de "violenta", incat a indoit bara de legatura intre cele 2 care (seturi de cate 3 perii) si a trebuit sa lucram pe "indreptare".

Nu prea ne permiteam sa lasam masina sa spele in continuare daca nu eram prezenti langa ea.

Am pus 2 limitatoare electrice pe laterale, inseriate pe senzorul optic de siguranta (care nu te lasa sa bagi mana la perii, decat daca stii ce faci). Se pot lega si pe ciuperca - orice circuit care opreste de urgenta masina.

Modificarea nu a fost costisitoare. Daca limitatoarele din fabrica dau gres, cele electrice decupleaza. Periodic le verificam.